Визиточник-маньяк 05.07.2008 21:44

Как грамогно заземлить DC 12
 
Собсно есть подозрение что там в домиках от перемешки частиц тонера статическое напряжение не фиговое, может стоить грамотно занулить или заземлить?

Павел1981 05.07.2008 22:06

Да брось, заземление это для трусов :D

Alex Gr 05.07.2008 23:53

:) Ага, а до корпуса рипа и до батареи дотронься одновременно - трусЫ отлетят.

KarSlon 06.07.2008 01:15

Скажу страшное - у меня контупер на батарею заземлён.

Однако же умные книжки я читал, и вот что выяснилось. Конкретно у меня дома:

1) Сопротивление между водопроводом и батареей - единицы ом, из чего я делаю вывод, что и то, и другое заземлено.

2) Сопротивление между оплёткой телевизионной антенны (тогда я ещё не вырвал ТВ с корнем) и водопроводом тоже около нуля, выводы те же.

То есть батарея реально заземлена.

Бей 07.07.2008 15:49

KarSlon.
Конечно отопление заземлено, как и на большинстве территории бывшего СССР. Трубы тепломагистралей, 10-летиями не менявшиеся и не обслуживавшиеся толком, не менее 10% теплоносителя (горячей влды) через свищи и т.д. выливают в грунт. Никакие желоба - коллекторы и "теплоизоляция", эти самые тепломагистрали от земли-матушки не изолируют давно уже.

dcme1 07.07.2008 17:19

Цитата:

Сообщение от KarSlon
Скажу страшное - у меня контупер на батарею заземлён.

Однако же умные книжки я читал, и вот что выяснилось. Конкретно у меня дома:

1) Сопротивление между водопроводом и батареей - единицы ом, из чего я делаю вывод, что и то, и другое заземлено.

2) Сопротивление между оплёткой телевизионной антенны (тогда я ещё не вырвал ТВ с корнем) и водопроводом тоже около нуля, выводы те же.

То есть батарея реально заземлена.

Соседей не жалко ?

Визиточник-маньяк 07.07.2008 17:54

Ребят, где на ДУсе клема заземления, у меня в офисе есть кульное заземление, по периметры сантиметровый по диаметру прут идет стальной...

ЦифраМиг 07.07.2008 18:36

Можешь к любой железке подцепить провод.

dcme1 07.07.2008 18:45

Вы ПУЭ почитайте, прежде чем давать такие советы, тема же называется "как грамотно заземлить "

dcme1 07.07.2008 18:49

Цитата:

Сообщение от Визиточник-маньяк
Ребят, где на ДУсе клема заземления, у меня в офисе есть кульное заземление, по периметры сантиметровый по диаметру прут идет стальной...

Я не в курсе какой кабель питания у DC 12? если такой же, как блоку питания компьютера, т.е. Евро, то земля это боковой контакт на вилке !