Электричество
Не знал куда запостить, пишу в бизнесе.
Как построить внутреннюю электрическую сеть предприятия? Вводные данные. Офис в старом фонде. Напряжение скачет от 130 до 230, особенно в дни пиковык нагрузок, когда или слишком жарко на улице, или слишком холодно. Народ в квартале включает потребители. В среднем входящее напряжение около 200. Боремся качественным 10 квт стабилизатором. Но когда напряжение внезапно падает до 130, никакой стабилизатор не справляется, даже механика. Компы на смарт-упс, им не страшно. Нужно поставить стойку аккумуляторов, насколько я смыслю в медицине. Потребители - 6500, сплит, три компа, пара ризографов и другая электромелочевка типа кулера, чайника. так вот, что посоветуете ставить, чтобы в моменты падения вся техника разом не вырубилась. Особенно беспокоит 6500 - чтобы он не умер раньше времени. Запас нужен такой, чтобы можно было бесперебойно работать при скачках. И было время нормально выключить технику - 2-3 минуты, когда напряжение упадет ниже плинтуса надолго. Бюджетно тут явно не получится, но ремонт 6500 выйдет дороже. |
Re: Электричество
Это нужно таки не на этом форуме спрашивать, а у спецов.
Но начинать ИМХО нужно примерно с этого уровня: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=250 Хотя учитывая ваши мощности (достаточно С6500 и пары сплитов) стоимость системы может быть равной С6500. Ну или поболе. |
Re: Электричество
Мне хотя бы минолту защитить.
Хватит вот такого? APC Smart-UPS 5000VA/4000W, 230V, Выходная мощность 4000 Вт/5000 ВА 80 тыс. рублей, вполне приемлемо. Это не 500 тыщ за 500 кг бандуру. |
Re: Электричество
Определяешь мощность потребления всех устройств по максимуму с запасом на 1 и 3 фазы (если такое оборудование есть).
онлайн ИБП APC Smart от 1 до 10 кВт. Я поставил один 8000VA (3 фазы 380В) + 3000VA (1 фаза 220В) Кроме этого надо знать время работы минимальное. К примеру струйнику сколько времени надо, чтобы закончить печать. К примеру надо 1 час. А ИБП 20 мин. Делаешь апгрейд дополнительным блоком батарейным, согласно графикам (смотреть на сайте Smart-UPS® On-Line). Максимальную мощность проапгрейдить нельзя ИБП, только время. На это обратить внимание. |
Re: Электричество
Я как тот чукча - ты пальцем покажи!
Вот есть 6500 минолта. И питание 220, однофазное глючное. Хватит ли для нее, что я выбрал или ты предложил? 110 тысяч тоже приемлемо. Минолте 2-3 минуты достаточно для шатдауна. Вот данные по минолте: Maximum power consumption: 4,060W or less, ну это когда вся обвешана. Голая - 3500W Power source AC230V 15A, 50Hz Какой нужен запас? |
Re: Электричество
Вложений: 1
Берут пиковую максимальную мощность устройства.
Если 3500, то APC Smart-UPS RT 5000VA 230V. Если 4060, то APC Smart-UPS RT 6000VA 230V Если ток большой по фазе, то я к примеру разгрузил трехфазным ИПБ на входе, а снял с него одну фазу. У меня 8000ВА на входе три фазы, а на выходе одна фаза. |
Re: Электричество
Как все запущено. Боюсь что проблемы кроются в другом и решаются не упсами.
1. Выясните как вы подключены к эл. сетям. Какой кабель к вам ведет. Если это переведенная в нежилое "хрущевка", то все понятно. 2. Выясните сколько у вас разрешенная мощность. На обычную хату (хрущевку :) ) выделяют однако не более 5 кВт. 3. Про синусоиды и разность фаз, диф автоматы и пр ерунду не буду умничать не спец. Но этим должны тоже спецы заниматься. Для примера. У нас проложен от ВРУ отдельный кабель. Сечение конечно не помню, но для того спецы и существуют. Разрешенная мощность у нас 20 кВт. С учетом пиковых нагрузок (а лазерники этим грешат) хватает. Причем все легально. Проект, расчеты, разрешение. Проводку и разводку делали спецы. Даже розетки и выключателеи извиняте нормальный легранд (я фигел и жаба душила покупать на 20 тысяч розеток-выключателей). Щиток с кучей автоматов на каждую линию, пара трехфазных розеток (пригодилось когда резку прикупили). Промеры тоже делали. Компы на простых упсах, копиры на смартах по 3000 ВА (а то бесит меня отсутствие защиты по напряжению у некоторых дешевых моделей за 20 кбаксов). Еще по хорошему надо грозозащиту релизовывать, а то в здание долбанула молния и у нас -2 порта на свитче, -1 порт на компе, и -1 на чб копире, нафиг еще электроника управления дверью. Причем все при неактивном (выключеном) оборудовании!!!! Если для вас написано мной много и сложно, то я думаю хороший стабилизатор (а они сейчас хоть на 60 кВт продаются) вам поможет. Но я бы прошел бы по всей цепочке, а то не верится мне в чудеса вами описаные. |
Re: Электричество
Все запущено давно, и спасение утопающих - дело самих утопающих, так что ваши советы, к сожалению, все напрасны. Ну разве что вы не сможете дать моему арендодателю 1872000 рублей на новый кабель от подстанции. :)
Когда к зданию на 40 офисов подводится три фазы кабелем 4*16, то сами понимаете, на всех не хватит. На самом деле все проще, пиковые падения приходятся на определенные дни и на определенные часы, когда все разом начинают решать проблемы с отоплением или кондиционированием. Пока мы были "самыми умными" установившими стабилизаторы лет 5 назад, все было более-менее приемлемо. А теперь ими натыкан каждый офис, и опять на всех не хватает. УПС полностью решает проблему. Компы, по крайней мере, на смартах не вырубаются. Но смарт за день раз 10 пищит по минуте. Центр, кварталы двухэтажных зданий постройки 30-40 годов. Так что 110 тысяч решат мои проблемы еще на пару-тройку лет. А там или ишак сдохнет, или падишах, или я. Мне лично накладно полтора километра от подстанции вести за два лимона. А место прикормленное. |
Re: Электричество
Цитата:
1. супер бизнес на ИПБ, особенно смарт 2. Продажа специальной математики (программное обеспечение), предупреждения, упреждающее отключку, падение, напряжения, ... 3. продажные, арендные, лизинговые, кредитные схемы на автономные автоматические энерго системы, там целый спектр решений. 4. создание выгодного инвест проекта на прокладку энеромагистрали, которая как ты пишешь стоит 2 млн руб. Это хорошо, что столько стоит. Конкурентов меньше будет, а маржа больше. :) |
Re: Электричество
.40 офисов по 50.000 р. каждыйй и проблема решена. может так?
|